一、試驗與調整
    1、本産品無論是手動、氣動、液動、電動各部件在出廠前均經嚴格調試,用戶在複檢密封性能時,應將進出口兩側均勻固定,關閉碟閥
,對進口側施壓,在出口側觀察有無泄露現象,在管道進行強度實驗前,應將碟板打開,防止損壞密封副。 
    2、本産品出廠前雖經嚴格檢查和實驗,但也存在個別産品在運輸途中自動螺釘變位,需重新調整、氣動、液動等,請閱配套驅動裝置使用說明書。
    3、
电动传动碟閥出廠時已將控制機構的啓、閉行程調好。爲防止電源接通是方向搞錯,用戶在第一次接通電源後,先啓開手動至半開位置,在按電動開關檢查指示盤方向與閥門閉方向一致即可。  
    二、常見故障及消除方法
    1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将閥門内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。
    2、碟板安装配套法兰建议采用碟閥专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。
    3、安裝在管道中的位置,最佳位置爲立裝,但不能倒裝。
    4、使用中需要調節流量,有蝸輪箱進行控制。
    5、開、閉次數較多的
碟閥,在二個月左右時間,打開蝸輪箱蓋,檢查黃油是否正常,應保持適量的黃油。
    6、檢查各聯接部位要求壓緊,即保證填料的蜜蜂性,又可保證閥杆轉動靈活。
    7、
金屬密封蝶閥
産品不適合安裝于管路末端,如必須安裝于管路末端,需采取配裝出口法蘭,防止密封圈積壓,過位。
    8、阀杆安装使用反应定期检查閥門使用效果,发现故障及时排除。
    9、可能發生的故障及時消除方法詳見下表: 
可能發生的故障 原因 消除方法
密封面泄露 1、蝶板、密封面夾有雜物
2、蝶板、密封面關閉位置吻合不正
3、出口側配置裝法蘭螺栓受力不均或未按圖一要求
4、試壓方向未按圖一要求
1、消除杂质,清洗閥門内腔
2、调整蜗轮或电动执行机构的调节螺钉,以达閥門关闭位置正确
3、檢查配裝法蘭平面及螺栓壓緊國,應均勻壓緊
4、按尖頭密封方向進行施壓
閥門兩端面泄露 1、兩側密封墊片失效
2、管法蘭緊力不均或未壓緊
3、密封圈上、下封墊片失效
1、更換密封墊片
2、壓緊法蘭螺栓(均勻受力)
3、卸下閥門的压圈,更换密封圈,失效垫片