自力式減壓閥是采用控制閥體內的啓閉件的開度來調節介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥後壓力的作用調節啓閉件的開度,使閥後壓力保持在一定範圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的範圍內,保護其後的生活生産器具。

自力式減壓閥

自力式減壓閥

自力式減壓閥安装应注意事项

1、自力式減壓閥过滤器的设置

該系統中的過濾器在工藝介質幹淨、沒雜質的情況下,可以省略。

当介质中有杂质或用带指挥器的自力式压力調節閥时应装过滤器,以防阻塞引压管路或指挥器、卡死气缸执行机构及阀芯等。

若限于管路安裝空間或經費,可將過濾網裝在閥前的截止閥上遊處。取代過濾器。

2、自力式減壓閥直管段的设置

自力式压力調節閥前、后应尽量保持一定的直管段(一般为6D(管径)左右)。阀前取压点距阀的距离应大于2D;阀后取压应大于6D。阀前、后还应装有压力表,压力表应靠近取压点,以便使设定值与取压值真实一致。

3、自力式減壓閥旁路系统的设置

爲保證檢修及出故障時生産能繼續運行,zui好設置旁路系統。

4、自力式減壓閥安装方式与介质、温度的关系

1)自力式压力調節閥安装方式原则上宜采用,气体介质正立安装(执行机构在上、阀体在下),液体与蒸汽介质倒装。

2)氣體介質溫度高于70℃低于140℃時.若仍采用正立安裝,應在設計文件(設備表)中注明采用高溫膜片(如乙丙橡膠膜片、矽橡膠膜片等),否則會造成普通膜片老化。

3)气体介质温度高于70℃低于140℃、液体介质温度高于140℃时,自力式压力調節閥除采用倒装外,还应在引压管路上加装隔离罐,并应在引压管路、隔离罐、膜头处注满冷媒,以防膜片受高温老化。


自力式減壓閥适用于水、蒸汽、空气介质管路上,通过调节使进口压力降低至某一需要的出口压力,当进口压力与流量有变化时,靠介质本身的能量自动保持出口压力在一定范围内,但进口压力和出口压力之差必须≥0.2MPA/CM